Rozglądam się za zasilaczem UPS, miałbym podtrzymać komputer wraz z monitorem i najlepiej także PS4 tylko na tyle, abym był w stanie wyłączyć gdy wyłączą prąd. Ostatnio cyrki się dzieją z prądem w mojej okolicy i boje się o sprzęt.
Najlepiej, aby w zasilaczu były normalne gniazdka bo monitor ma jakiś swój zasilacz więc nie miałbym jak go podłączyć takim dwustronnym kablem zasilającym, który dają w zestawie z UPS.
Do wydania mam 200 zł, jeżeli to konieczne to jestem w stanie dorzucić parę zł. Znajdzie się coś odpowiedniego?
Zależy mi na tym, abym mógł po prostu bezpiecznie wyłączyć kompa gdy zaczną bawić się prądem. No i jeżeli to możliwe, aby UPS chronił mi sprzęt przed spadkami napięcia.
Zasilacz w komputerze to XFX 550W, mam i5-2400 oraz GTX 760. Monitor LG 23MP55 - pobór mocy 22W według specyfikacji.
Obliczamy minimalną wymaganą moc UPS tak: sumaryczną moc Twojego sprzętu (550W+22W) mnożymy przez odwrotność współczynnika mocy (czyli 1,4) a potem dodajemy 40% zapasu (czyli mnożymy przez 1,4): 572W x 1,4 x 1,4 = 1121VA
Czyli potrzebujesz takiego urządzenia: https://www.morele.net/ups-apc-br1200g-fr-back-rs-1200-va-230v-lcd-green-720w-363069/
Moim zdaniem nie. Być może nawet uda Ci się włączyć komputer. Tyle, że w momencie zaniku napięcia ten UPS się przeciąży. Czyli w praktyce natychmiast odetnie zasilanie gniazd, zapalą się czerwone lampki i zacznie się irytujące piszczenie.
Zależnie od tego czy trafi na moment kiedy będę miał obciążony komputer np. podczas grania czy przy przeglądaniu Internetu w IDLE… to komplikuje trochę sprawę. Jednak 1000 zł to trochę za dużo, do 500 zł bym jeszcze to przemyślał ale tak to nie dam rady
https://www.morele.net/ups-ever-easyline-1200avr-usb-t-easyto-001k20-00-764585/ Trochę taniej znalazłem jeszcze taki. Generalnie tylko nie wiem dalej jak podłączyć monitor do niego, bo on ma jakby własny zasilacz to raz. Druga sprawa to czy taki UPS trochę pożyje (wiem, że akumulator będzie trzeba wymienić jak się wyeksploatuje, ale samo urządzenie mam na myśli)?
@Osimaru tanim szukaj UPS z sinusoidą (ze względu na aktywny PFC w Twoim zasilaczu). Przy braku dopasowania skracasz żywotność zasilacza (istotnie) i samego UPSa. Trochę lat temu trzy razy miałem wizytę serwisu od serwera (uszkodzony zasilacz), zanim mnie nie poogonili za UPSa.
Nie podpowiem Ci, nie jestem w temacie od lat. Ja bym pewnie szukał używki SPRAWNEJ UPC (taki 100-1200VA) i dokupił akumulator. Czasem można kupić w bardzo dobrej cenie.